油在如上一个回路中流动(流量是可设置的,实际应用中可能为不同的值),通过一个电加热器(可调功率)加热,流出的管路上有个温度计,希望这个管路温度维持在设定值(30~70摄氏度之间某个设定值。)
我尝试Pid去控制,效果不好。整定的参数和环境变化(比如设定流量、总油量、当前管路温度、当前加热器出口温度、设定目标温度)而效果变化很大。
请教各路大侠出手指点,该用什么控制方式比较好。
分享
wangbin85
君子之交淡若水
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
255 点
下载积分:
582 分
在线时间: 109(小时)
注册时间:
2009-04-22
最后登录:
2022-02-16
查看wangbin85的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-25 13:37
全看
|
小
中
大
可以参见下模糊控制,由于温度自身存在一定的检测滞后直接用PID或串级控制是很难达到温度稳定的。