油在如上一个回路中流动(流量是可设置的,实际应用中可能为不同的值),通过一个电加热器(可调功率)加热,流出的管路上有个温度计,希望这个管路温度维持在设定值(30~70摄氏度之间某个设定值。)
我尝试Pid去控制,效果不好。整定的参数和环境变化(比如设定流量、总油量、当前管路温度、当前加热器出口温度、设定目标温度)而效果变化很大。
请教各路大侠出手指点,该用什么控制方式比较好。
分享
zyfzxh
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
12 篇
发帖数量:
6493 个
工控威望:
7501 点
下载积分:
108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看zyfzxh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-26 13:03
全看
|
小
中
大
兄弟有沒有加隔熱層,另你最大流量時加熱器最大功率加熱是否不夠,加熱控制器件也沒有詳細描述