油在如上一个回路中流动(流量是可设置的,实际应用中可能为不同的值),通过一个电加热器(可调功率)加热,流出的管路上有个温度计,希望这个管路温度维持在设定值(30~70摄氏度之间某个设定值。)
我尝试Pid去控制,效果不好。整定的参数和环境变化(比如设定流量、总油量、当前管路温度、当前加热器出口温度、设定目标温度)而效果变化很大。
请教各路大侠出手指点,该用什么控制方式比较好。
分享
chenyunhua
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
96 点
下载积分:
1144 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2010-08-29
最后登录:
2024-11-19
查看chenyunhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-27 11:03
全看
|
小
中
大
一分钟几十次呀,对一般场合而言,频率够高的!用接触器控制不光对电气不好,对机械的冲击也很大!楼上的建议都很好,如果小功率的直接买个好一点的变频器加上就可以,停机方式可以设自由停车!如果功率大建议改变机械部分,加一电磁离合器,电机一直工作即可!只是对电源的要求较高,因为离合器投入的时候有冲击电流!