油在如上一个回路中流动(流量是可设置的,实际应用中可能为不同的值),通过一个电加热器(可调功率)加热,流出的管路上有个温度计,希望这个管路温度维持在设定值(30~70摄氏度之间某个设定值。)

我尝试Pid去控制,效果不好。整定的参数和环境变化(比如设定流量、总油量、当前管路温度、当前加热器出口温度、设定目标温度)而效果变化很大。

请教各路大侠出手指点,该用什么控制方式比较好。

aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-25 16:47
我们公司有一个油槽控制基本上在30-70°这样。用一个恒河 UT351-01温度控制器 加一个传感器 就可以实现这个控制了。。。
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-15 16:15
多老的贴了 楼主都不知道了