用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
上一主题
下一主题
风筝飞
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看风筝飞的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-24 11:14
全看
|
小
中
大
油在如上一个回路中流动(流量是可设置的,实际应用中可能为不同的值),通过一个电加热器(可调功率)加热,流出的管路上有个温度计,希望这个管路温度维持在设定值(30~70摄氏度之间某个设定值。)
我尝试Pid去控制,效果不好。整定的参数和环境变化(比如设定流量、总油量、当前管路温度、当前加热器出口温度、设定目标温度)而效果变化很大。
请教各路大侠出手指点,该用什么控制方式比较好。
分享
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
2318 点
下载积分:
1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2009-06-11
最后登录:
2023-04-13
查看llllll的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-01 03:52
全看
|
小
中
大
确实在管路中很难精确控制,你可以在管道中加装电动比例阀,效果还是比较理想的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
温度控制,伤脑筋。请各路大侠出手。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问