PLC能直接驱动10W左右的紫外灯吗?急!!
上一主题
下一主题
aijun2010
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
127 点
下载积分:
659 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2010-07-17
最后登录:
2015-07-01
查看aijun2010的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-20 16:13
全看
|
小
中
大
PLC能直接驱动10W左右的紫外灯吗?急!!
分享
aries
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
309 点
下载积分:
870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2010-03-13
最后登录:
2013-04-24
查看aries的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-20 16:44
全看
|
小
中
大
小弟我也是菜鸟 不过想对你的问题一起讨论 思考
一个10W的灯泡(不要在去管是什么灯了),对于220V的交流电来说,那电流0.045A,45mA 。
一般PLC又分为继电器输出,晶体管输出,可控硅输出
继电器输出最大负载:电阻负载 2A每点, 一个COM可带8A,灯负载在100W
这样看还是可以的(刚才查了下,还是感觉第一遍说的是不对的)
小弟是这样分析 ,出于讨论。。。。
[ 此帖被aries在2011-01-20 16:58重新编辑 ]