楼主  发表于: 2011-01-17 11:07
              一台设备,包装部分,本来装满了,步进电机会自动运行一下,让下一个空盒子往前,现在不会了。触摸屏上面点步进也没反应。 但是直接动控制那个的继电器有用的。是不是那个输出点坏了?
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-17 13:33
"直接动控制那个的继电器有用的""那个继电器是PLC控制的"
既然同上所述:直接控制与自动控制的区别,就在于程序中的控制逻辑关系不同,最终都是通过同一输出点实现控制的,那么输出点应该没问题
触摸屏无法实现控制,通讯应该不是问题,否则屏显会有报警,可能有二:一是触摸屏的部分触摸感应区域已经损坏,二是程序中有相关联锁逻辑  触摸感应区域的正常与否可通过切换到其他画面进行对应区域的操作观察
“那还得把PLC密码先解了”是否意味着PLC设有密码,无法读取及监控
如是
再详细检查下外围条件信号吧
完了,还不行,那就想法解密吧
再讨论也不会解决问题的
楼主留言:
我说的直接动那个继电器是手动让那个继电器闭合,最简单粗暴的手段。       屏幕绝对没问题,因为换一个还是那样。      密码肯定要想办法破的
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-19 15:21
引用
引用第13楼龙芯于2011-01-17 13:30发表的  :
你可以通过电脑强制输出点,在输出状态下用万用表检测一下输出点有没有输出不就知道点有没有坏了吗?

在PLC程序没解密前,可以进行电脑强制输出点吗
本人真的没试过
真的可以吗