一台设备,包装部分,本来装满了,步进电机会自动运行一下,让下一个空盒子往前,现在不会了。触摸屏上面点步进也没反应。 但是直接动控制那个的继电器有用的。是不是那个输出点坏了?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-17 11:17
全看
|
小
中
大
能否讲的详细点,什么PLC控制,什么屏?操作方式是什么?你说的那个控制继电器是PLC控制的吗?如果是只能在线监控程序看是什么条件没有满足要求。如果是继电器控制查找原理与PLC类同。
楼主留言:
PLC是LG K120S的,屏是eview MT506 。那个继电器是PLC控制的。 在线监控怎么做?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-01-17 11:29
全看
|
小
中
大
你那个继电器与PLC连接的输出点,监控就是从这个点开始查。