用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
是否是输出点坏了?
上一主题
下一主题
tczczc
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看tczczc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-17 11:07
全看
|
小
中
大
一台设备,包装部分,本来装满了,步进电机会自动运行一下,让下一个空盒子往前,现在不会了。触摸屏上面点步进也没反应。 但是直接动控制那个的继电器有用的。是不是那个输出点坏了?
分享
h999999999
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看h999999999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-19 19:11
全看
|
小
中
大
看看前面的输入端的com是否要用的都进行了连接( 可能连接点掉了 他也会不动作的 ) 可能运输时拉开了。(用万用表测下)这一段的线是否通和电流是否正常 还有plc通时他是否有输出。查查应该就是这些了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
是否是输出点坏了?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问