一台设备,包装部分,本来装满了,步进电机会自动运行一下,让下一个空盒子往前,现在不会了。触摸屏上面点步进也没反应。 但是直接动控制那个的继电器有用的。是不是那个输出点坏了?
分享
xikelele
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
119 点
下载积分:
622 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2011-01-13
最后登录:
2013-03-31
查看xikelele的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-20 15:19
全看
|
小
中
大
先从PLC程序查起,如果程序输出的时候模块指示灯和预期不同,说明是模块出现问题了,否则排除模块问题;然后看PLC与继电器的连线是否有问题,否则排除连线;然后看触摸屏控制输出变量正确否,否则排除触摸屏问题,然后检查触摸屏的信息PLC是否有问题,否则排除通讯问题。以上都没有问题,请反省你人品问题