tczczc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tczczc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-17 11:07
              一台设备,包装部分,本来装满了,步进电机会自动运行一下,让下一个空盒子往前,现在不会了。触摸屏上面点步进也没反应。 但是直接动控制那个的继电器有用的。是不是那个输出点坏了?
饭特稀
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看饭特稀的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-17 11:15
不一定是坏,但肯定是那个点有问题。也许是条件没满足
楼主留言:
想起来了,应该不是条件没满足。因为触摸屏上那个点步进的不需要满足什么条件的。自动运行过程中是靠满足条件控制的
饭特稀
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看饭特稀的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-17 11:16
监控一下,也许是输入点有问题
楼主留言:
监控怎么做?
饭特稀
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看饭特稀的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-17 11:23
这个PLC我没用过。不过和电脑连机监控程序就可以了。基本上都大同小异
楼主留言:
那还得把PLC密码先解了
饭特稀
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看饭特稀的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-17 11:29
有密码啊?那就得先解密了。要是没有联锁条件可以用外部继电器代替PLC
饭特稀
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看饭特稀的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-17 12:09
如果自动运行好用就说明输出点没有坏,是触摸屏到PLC输入之间的问题。
楼主留言:
自动运行显然不行,然后试试直接点也不行
饭特稀
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看饭特稀的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-17 13:13
多数是输出点坏掉了。