• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
aarr8
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看aarr8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-15 21:16
朋友请告诉一下,怎样连上PLC模块查找问题
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-15 21:28
怎么说呢?要看具体是什么牌子的PLC
楼主留言:
A系列,和Q系列的
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1288(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-26
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-15 21:52
监控程序吧
03281251
物竞天择,适者生存!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-11-06
最后登录: 2022-12-17
查看03281251的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-16 15:05
监控程序,从输出异常点逆向查,就可以啦!
楼主留言:
能说具体点吗
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-17 08:40
具体查找的方式供参考。比如你发现输出端Y7没有输出,那在线监控程序Y7前面的导通条件是什么,需要满足什么条件才能使Y7导通。这样一步一般往上查。
楼主留言:
朋友谢谢了,以后请多多关照
龙芯
龙芯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 3504 点
下载积分: 598 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-01-14
最后登录: 2024-11-26
查看龙芯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-17 10:08
支持楼上的观点!
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
wangcaijun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 270 点
下载积分: 4489 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-26
查看wangcaijun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-18 12:05
支持楼上的观点!
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-18 23:00
引用
引用第4楼wwcwwc于2011-01-17 08:40发表的 :
具体查找的方式供参考。比如你发现输出端Y7没有输出,那在线监控程序Y7前面的导通条件是什么,需要满足什么条件才能使Y7导通。这样一步一般往上查。

对头!
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1689 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-11-12
查看ngch的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-18 23:08
是的楼上的说法思路是对的,不过方法也不是唯一的,只要适合自己喜欢,并能够花比较少的时间发现问题,就是好办法。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
zhao110
工控达人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-11-23
最后登录: 2024-10-21
查看zhao110的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-18 23:38
说得好啊,学习了
万钧彩
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2017-04-30
查看万钧彩的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-19 07:36
各牌子的PLC连接不同,有些参数须设置,你发现某输出端Y没有输出(要看是什么牌子的PLC是Y还是Q),连接后在监控里找到没有输出的那一步,察看是哪个外部元器件造成该步不工作.
llllggggyyyy
长期专注于电路板芯片级维修
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 654 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-01-14
查看llllggggyyyy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-20 11:58
参考本人2010.12.27综合讨论区“准确判断西门子S7-200 CPU224、226故障点”,可能会对你有所帮助。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go