sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 613(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2025-01-15
查看sunpeter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-15 15:43
图片:
不穿号码管就代表有技术含量么?
不做设备不知道,号码管的做法都没有师傅教,但每个做工控的都知道其重要性。
见过很多国外设备,国产设备,也就国产的做的不规范,是我们保守不让别人搞懂,还是我们自私,又或是让不懂的人认为可有可无,只要设备能转就行。。。。
我的老板韩国人,他要求的电气规范不仅有号码管,而且每根线都要有标识,每根线槽都要标号。程序图全部公开。电气要买国内质量好的。买不到合适的就买进口的。电气上面花的钱占设备不是很多,但很重要,任何时候都是,我们国产的设备是怎么了?偷工减料成了习惯。不过也好,国内的维修电工是世界上最强的拆机高手。(找不到线,不知道原理,找不到厂家,只好拆,再拆,最后终于懂了,却再也恢复不到原来的状态。),国内的操作工人在最危险的工作状态中工作,因为所有的保护线都被短接了,设备是在运转,但危险却再埋伏。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(月泽) 国产省钱去塞回扣了呀
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    注册时间: 2008-02-02
    最后登录: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-09-10 22:59
    引用
    引用楼主sunpeter于2011-01-15 15:43发表的 电气控制部分为什么要做号码管,号码管应该怎么做? :
    不做线号管维修查修不方便,不规范吧, 但也不是你不做线管他就不知道你的原理了, 有心知道的下点功夫一条一条的拆下再画原理画不就成了, 还要你线号管做什么,楼主做的也不错,看一看每一条的接头还是有接一小节收缩管来的。这样保护裸体电线吧,只是差了个线管吧, 可能是没有做原理图吧,