空压机三相电压不平衡
上一主题
下一主题
青衣
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看青衣的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-12 15:05
全看
|
小
中
大
我厂现有一台TA.B-03奔威螺杆式空气压缩机(22KW),正常工作电流:负载时为40A,减载时20-24A,(比较稳定)。
现在的问题是电流过大且不稳定,三相电压不平衡,负载时在36-52A间跳动,而电流大于50时机器自动停机(过电流设定),厂家来了4 次维修,换了轴承等一堆东西,花了6K,用不久又不行了。
小弟今年刚刚出来工作的,希望各位高手指点,该如何出来,
先谢谢各位啦。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-12 16:19
全看
|
小
中
大
首先确认三相电压不平衡的原因,是供电端还是控制回路(交流接触器触点;热继等)的接触不良引起。其次,看三相电流不平衡的原因,是电机本体(线圈电阻不平衡;轴承安装不同芯;冷却油供应不畅等)还是螺杆变形等。机械原因用手盘一下电机应该可以判断,电气需要着步排查的。