我用的压力传感器量程是0----100MPa,输出电流是4-20mA,我想问下:如果在触摸屏上显示出多少MPa ???我这样编程对吗?



如果不对,要如何改????
附件: 11111111.rar (11 K) 下载次数:273
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-22
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 11:16
楼主,说明一点,不要用浮点数来算,先乘后除
你的20mA对应4000对应100M
4mA对应0对应0M,
程序部分自己转化,这不难,自己动手吧
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-22
查看njaolian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-13 11:17
引用
引用第5楼ysheng9099于2011-01-11 20:51发表的  :
仅供楼主参考 [attachment=54057]

2AD的偏置何增益是电位器调整的
你给别人的程序不是2AD用的,解决不了楼主的问题