我用的压力传感器量程是0----100MPa,输出电流是4-20mA,我想问下:如果在触摸屏上显示出多少MPa ???我这样编程对吗?
如果不对,要如何改????
附件:
11111111.rar
(11 K) 下载次数:273
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-22
查看njaolian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-13 11:16
全看
|
小
中
大
楼主,说明一点,不要用浮点数来算,先乘后除
你的20mA对应4000对应100M
4mA对应0对应0M,
程序部分自己转化,这不难,自己动手吧
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-22
查看njaolian的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-01-13 11:17
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼ysheng9099于2011-01-11 20:51发表的 :
仅供楼主参考 [attachment=54057]
2AD的偏置何增益是电位器调整的
你给别人的程序不是2AD用的,解决不了楼主的问题