用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助FX-1GP的设置,在线等!
上一主题
下一主题
niujulin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
345 点
下载积分:
1732 分
在线时间: 344(小时)
注册时间:
2008-08-02
最后登录:
2024-08-28
查看niujulin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-11 08:30
只看楼主
|
小
中
大
图中#3的16进制的数是怎么算出来的?
[attachment=53988]
《FX2N-1PG BFM設定內容》
BFM 項目設定值備註
#0 馬達轉一圈所須脈波數2000 ※1 PLS/REV
#2,#1 馬達轉一圈的移動距離1000 μm/REV
#3
參數H2032
b1,b0 單位系
b1:1,b0:0
複合單位
b5,b4 位置資料倍率
b4:1,b5:1
脈波輸出方式
b8:0
,
旋轉方向
b9:0,
原點復歸方向
b10:0
DOG信號極性
b12:0
開始計數時機
b13:1
STOP信號極性
b14:0
STOP輸入模式
b15:0
我想知道参数H2032是怎么算出来的,从B0到B15一共16位,b2,b3,b6,b7,b11.这几位是无需设置的。也就是没有数据。
请教大师们帮帮小弟。第一次使用FX-1GP模块,好多不明白。
[ 此帖被niujulin在2011-01-11 08:50重新编辑 ]
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1982 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-20
查看njaolian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-11 12:21
只看该作者
|
小
中
大
大哥,没图
分享
niujulin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
345 点
下载积分:
1732 分
在线时间: 344(小时)
注册时间:
2008-08-02
最后登录:
2024-08-28
查看niujulin的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-01-11 12:46
只看该作者
|
小
中
大
就是这些,PDF文件里摘下的。
#3
參數H2032
b1,b0 單位系b1:1,b0:0 複合單位
b5,b4 位置資料倍率b4:1,b5:1
脈波輸出方式b8:0,
旋轉方向b9:0,
原點復歸方向b10:0
DOG信號極性b12:0
開始計數時機b13:1
STOP信號極性b14:0
STOP輸入模式b15:0
分享
niujulin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
345 点
下载积分:
1732 分
在线时间: 344(小时)
注册时间:
2008-08-02
最后登录:
2024-08-28
查看niujulin的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-01-11 12:53
只看该作者
|
小
中
大
打了三菱技术支持已解答
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1982 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-20
查看njaolian的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-01-11 14:47
只看该作者
|
小
中
大
那你怎么发帖空那么多,
分享
96998
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看96998的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-09-30 10:42
只看该作者
|
小
中
大
能不能在论坛上分享一下,我想知道
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助FX-1GP的设置,在线等!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问