用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
双线圈?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
陈亚军
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看陈亚军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-09 10:45
只看楼主
|
小
中
大
我在进行程序检查的时候出现了N多的双线圈错误!这在西门子PLC中是不会出现这样的问题的啊?请问在三菱PLC中错在哪里啊?
分享
15192988291
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看15192988291的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-09 11:09
只看该作者
|
小
中
大
线圈只能出现一次 触电可以出现无数次
分享
junzi
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看junzi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-01-09 11:18
只看该作者
|
小
中
大
這個問題,那就是說你在程序中有多處出現同一個y
分享
陈亚军
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看陈亚军的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-01-09 11:19
只看该作者
|
小
中
大
噢,多谢指导。谢谢大家啊!
分享
junzi
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看junzi的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-01-09 11:21
只看该作者
|
小
中
大
你只要在梯形圖裡邊,同一個y出現一次就不會有双线圈問題了
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-08-05
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-01-09 15:32
只看该作者
|
小
中
大
双线圈可以同时存在,如在主程序和子程序中,或是在手动和自动程序中。不可以同时运行的2段程序,可以存在双线圈,没有影响
本帖最近评分记录:
下载积分:+4(njaolian) 说得好
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-08-05
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-01-09 15:35
只看该作者
|
小
中
大
也可以用多个中间的标志位,避免出现双线圈。总的来说,双线圈还是可以同时存在的
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-01-09 19:39
只看该作者
|
小
中
大
同一输出点多次输出
分享
gaoliqiang70
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看gaoliqiang70的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-01-09 22:30
只看该作者
|
小
中
大
明白了一些
分享
borenwork
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
233 点
下载积分:
617 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2007-10-21
最后登录:
2023-05-11
查看borenwork的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-01-10 21:47
只看该作者
|
小
中
大
给你提个建议,用线圈时用set指令,要关断时用rst指令
分享
ghx1985520
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
132 点
下载积分:
464 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2010-12-20
最后登录:
2014-06-03
查看ghx1985520的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-01-11 14:25
只看该作者
|
小
中
大
不管是西门子的还是三菱的都不允许双线圈输出的,要不程式肯定出错的。
分享
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
377 点
下载积分:
8088 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-09-29
最后登录:
2014-06-09
查看nimuling的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-01-12 15:37
只看该作者
|
小
中
大
双线圈还是可以同时存在的,但是设计时尽量避免。plc扫描会有先后顺续,与常规REALY电路有区别。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
双线圈?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问