我在进行程序检查的时候出现了N多的双线圈错误!这在西门子PLC中是不会出现这样的问题的啊?请问在三菱PLC中错在哪里啊?
15192988291
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看15192988291的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-09 11:09
线圈只能出现一次 触电可以出现无数次
junzi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看junzi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-09 11:18
這個問題,那就是說你在程序中有多處出現同一個y
陈亚军
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看陈亚军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-09 11:19
噢,多谢指导。谢谢大家啊!
junzi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看junzi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-09 11:21
你只要在梯形圖裡邊,同一個y出現一次就不會有双线圈問題了
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-09 15:32
双线圈可以同时存在,如在主程序和子程序中,或是在手动和自动程序中。不可以同时运行的2段程序,可以存在双线圈,没有影响
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(njaolian) 说得好
    jx_einstein
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    注册时间: 2010-01-09
    最后登录: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-09 15:35
    也可以用多个中间的标志位,避免出现双线圈。总的来说,双线圈还是可以同时存在的
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 123(小时)
    注册时间: 2010-10-28
    最后登录: 2024-12-20
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-09 19:39
    同一输出点多次输出
    gaoliqiang70
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看gaoliqiang70的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-09 22:30
    明白了一些
    borenwork
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2007-10-21
    最后登录: 2023-05-11
    查看borenwork的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-10 21:47
    给你提个建议,用线圈时用set指令,要关断时用rst指令
    ghx1985520
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 10(小时)
    注册时间: 2010-12-20
    最后登录: 2014-06-03
    查看ghx1985520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-11 14:25
    不管是西门子的还是三菱的都不允许双线圈输出的,要不程式肯定出错的。
    nimuling
    专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 8088 分
    在线时间: 46(小时)
    注册时间: 2009-09-29
    最后登录: 2014-06-09
    查看nimuling的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-12 15:37
    双线圈还是可以同时存在的,但是设计时尽量避免。plc扫描会有先后顺续,与常规REALY电路有区别。
    • «