为什么电力公司的人要求无功功率是0.9..而理论上是1.0最好..而且工作人员还说超过0.9的补偿不划算..谁能说得清
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-08 07:32
全看
|
小
中
大
供电局0.9的意思是,你补偿到0.9以上,电费就不加价了。0.9以下是要加价的。
说补偿到1不划算是,在设计时一般都是以0.9去设计补偿容量的,因为从0.9补到了的容量可能比0.5补到0.9还多,所以就不划算了。
至于配电房运行时的补偿,要看你实际的在线感性负载,完全有可能补到了左右的。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(dl2006) 热心助人
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
签名无效了,麻雀不见了!