mzhanhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mzhanhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-05 17:08
各位大侠好,我刚自学PLC不久,在用S7-200的CPU224+EM235做一个PH自动调节控制的时候遇到这样问题:

    主程序中对AIW0的原水量模拟输入进行处理,并将处理后结果存放在VD10,假设处理后结果原水量为4520.9 m3/h,但我在子程序想调用VD10中数据(假设想用4520.9),发现读取出该地址数据却为有符号数 +189053246,并不是4520.9,而在主程序里直接读取VD10数值就是4520.9,其实我也知道在状态表里有对地址数据格式的转换,但在程序中我不知道怎么实现,取得我要的4520.9这样的浮点数值,而不是有符号数。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-05 23:06
状态表中数据格式设置为“Real”
mzhanhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mzhanhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-06 08:21
sjm213   你理解错了 我并不是要在状态表中看数据值,而是想在子程序中直接寻址VD10中浮点数格式的值