chenyishuang
陈易双
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 108 点
下载积分: 537 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-12-08
查看chenyishuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 09:18
在三菱的plc和变频器通讯中  校检和  很多的实例都是用ccd指令           但在VFD变频器中他的校检是(侦误值)  看到有的实例是用求和之后 再求补   (有的是取反加一)   小弟对这些概念给混淆了      是他们(三菱变频器和vfd变频器) 本质上就不同  采取的校检算法所以不一样           还是这几个算法有共同的特性,请哪位师傅详细解析一下,小弟感激不尽!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158670 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-14
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 15:09
应该是“本质上就不同  采取的校检算法所以不一样”
校验如何计算要看通讯协议的,协议中怎么规定就怎么做。
chenyishuang
陈易双
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 108 点
下载积分: 537 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-12-08
查看chenyishuang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-01 08:27
找了几个不同牌子的变频器资料对比了一下   虽然都是基于modbus协议    ascii模式的   rs485通讯      但各自规定的校验的方式却各有不同            三菱的是总和校验   数据总和取256(FF)  作为校验码         而VFD的幁误值则是  数据和的补码              所以他们   本质上就不同  采取的校检算法所以不一样