hsyyqq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hsyyqq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-29 09:17
我按照三菱编程手册上的做法来接线的 我用2相2计的计数器c252  旋转编码器的A B Z分别接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000   out c252 k 1234 我就想看看运行计数的情况。可是我接好线通电结果不计数 用比较指令hscs也没看到计数到位输出。用M8252监控正反转倒是可以。就是不知道为什么不能显示计数。
  我用1相一计的做过 不过接的是接近开关 是可以显示计数的。不知道为什么用旋转编码器就不行了。

求解 倒地哪里出问题了 对了我的旋转编码器型号是ovw2-036-2mhc 我记得是z相一圈就给个低点位。 集电极开路输出的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 14:48
看看PLC手册就可以,要注意分清楚如何接线,不同接法对应不同的高速计数器,既然不改接线其他的计数器可以计数,就说明你的接线有错.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-30 18:17
高速计数器就是可以说是硬件计数器,计数频率不受程序的运行周期影响!!
C251是要程序复位的,好像是置M的位,C252是硬件复位,看看手册上的接线,在1N上我试过用C252,我还没有听过有可以锁高速计数器的事情.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420