用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助一下旋转编码器的事情!
上一主题
下一主题
hsyyqq
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hsyyqq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-29 09:17
全看
|
小
中
大
我按照三菱编程手册上的做法来接线的 我用2相2计的计数器c252 旋转编码器的A B Z分别接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000 out c252 k 1234 我就想看看运行计数的情况。可是我接好线通电结果不计数 用比较指令hscs也没看到计数到位输出。用M8252监控正反转倒是可以。就是不知道为什么不能显示计数。
我用1相一计的做过 不过接的是接近开关 是可以显示计数的。不知道为什么用旋转编码器就不行了。
求解 倒地哪里出问题了 对了我的旋转编码器型号是ovw2-036-2mhc 我记得是z相一圈就给个低点位。 集电极开路输出的。
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1610 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-11-30
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-30 14:48
全看
|
小
中
大
看看PLC手册就可以,要注意分清楚如何接线,不同接法对应不同的高速计数器,既然不改接线其他的计数器可以计数,就说明你的接线有错.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1610 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-11-30
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-30 18:17
全看
|
小
中
大
高速计数器就是可以说是硬件计数器,计数频率不受程序的运行周期影响!!
C251是要程序复位的,好像是置M的位,C252是硬件复位,看看手册上的接线,在1N上我试过用C252,我还没有听过有可以锁高速计数器的事情.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助一下旋转编码器的事情!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问