aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-28 15:53
有点让我沮丧。。。心里有落差。。。
一台E720 三相200V变频器,估计是烧了,所以换一台新的,但是换上去还是不可以,RUN灯出现短暂的闪烁,打电话去三菱问了
他们说:变频器信号是给了 但是频率没有给 这个就让我有点模糊了 不明白这句话的意思。。。
反正我是认为是参数没有设置好,才出现这样的情况的 ,后来把旧的面板换上去可以了,问题解决了,但是依然是不明白是什么地方的参数问题没有搞好出现这样的情况。。。
阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-29 12:00
如果你的频率是外部给过来的就要把频率给定参数设置成“控制回路端子”,具体是什么参数还是自己对着说明书找吧