有点让我沮丧。。。心里有落差。。。
一台E720 三相200V变频器,估计是烧了,所以换一台新的,但是换上去还是不可以,RUN灯出现短暂的闪烁,打电话去三菱问了
他们说:变频器信号是给了 但是频率没有给 这个就让我有点模糊了 不明白这句话的意思。。。
反正我是认为是参数没有设置好,才出现这样的情况的 ,后来把旧的面板换上去可以了,问题解决了,但是依然是不明白是什么地方的参数问题没有搞好出现这样的情况。。。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-28 15:55
没设置好的结果!变频器信号是给了 但是频率没有给,就是运行信号给了,但是运行频率没有给定!
楼主留言:
热心助人 那我还要怎么做呢?我后面不知道怎么做了 我是工控小学生
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(萧风) 正解
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2009-07-04
    最后登录: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-28 16:02
    仔细看看说明书!