楼主  发表于: 2010-12-28 07:51
为方便操作,怎样编程序 控制三菱G T1175画面切换啊,就是用PLCL输入信号就能切换的。PLC型号为FX1N-60MT.老是在屏上切换手动自动不方便!请各位老师指教!谢谢
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-29 11:53
这样,你在PLC里写LD 8000   MOV  K1  D0,在触摸屏开始编辑画面,设置基本画面(A)的软元件为D0,画面编号从1开始。把程序送到PLC里然后跟触摸屏连接,PLC和触摸屏只要一上电,触摸屏就会显示你编的那个1号画面了,比如1号画面为自动页,触摸屏就会显示;自动页;画面里德控制对象你可以随便编一个试试。