三相四线电源,单相对零线电压用万用表测量是150    250   350    这是什么原因啊
[ 此帖被li10142121在2010-12-27 22:57重新编辑 ]
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 20:51
公共零线断了,三相不平衡较严重,所以电压不平衡相差太多。应该烧坏不少东西。