li10142121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-09-07
查看li10142121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 21:59
三相四线电源,单相对零线电压用万用表测量是150    250   350    这是什么原因啊
[ 此帖被li10142121在2010-12-27 22:57重新编辑 ]
andyou82
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看andyou82的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-03 14:28
遇到楼主说的情况  要马上  断电   否则烧一大堆!!

查3相之间是否平衡 在查 总零线!!!