楼主  发表于: 2010-12-27 14:58
互感器里电流比是什么意识呀,比如200/5,200是实际的最大电流,5是感应的最大电流吗?还有额定输出什么意识,单位是VA?互感器一般怎么选型呀
风流过客flgk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-29 13:20
电流互感器一般不存在什么空载运行,若实在非说他空载,那就是二次侧没有接电流表或者其他的测量设备。但是,必须注意的是电流互感器不允许开路运行,在无二次负载的情况下,必须二次侧短路。否则,将会产生大电流烧毁互感器或造成电击