面向未来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2022-11-14
查看面向未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 14:58
互感器里电流比是什么意识呀,比如200/5,200是实际的最大电流,5是感应的最大电流吗?还有额定输出什么意识,单位是VA?互感器一般怎么选型呀
luyanping
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 512 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2010-09-11
最后登录: 2024-08-23
查看luyanping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 21:14
200/5   5指表头量程(最大电流),当满量程时,测得的是一次侧电流为200。用法取1。5倍额定电流。例如:电机额定电流为120时,就可选200/5。