互感器里电流比是什么意识呀,比如200/5,200是实际的最大电流,5是感应的最大电流吗?还有额定输出什么意识,单位是VA?互感器一般怎么选型呀
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-07 20:31
电流互感器实际是一种特殊的变压器,200/5是一次侧通过的最大电流是200安培而二次侧的电流是5安培,二次侧接仪表或者继电器,接仪表是对线路的的电流进行检测,接继电器是对负载或线路启保护作用,但是二次侧绝对不能开路,VA是额定容量,即允许接入二次侧的负载容量,