图片:
请教各位:
机器动作:
开机前伺服电机找零位A,然后按绝对位置控制方式走到准备B,自动运行过程中,伺服电机运行按绝对位置控制方式在位置B与位置C之间往复运行。如位置B与位置C之间距离是15mm.
故障现象:
以前所有的机器都以上述控制方式运行,无故障反映,但有一新机器就有一故障现象,自动运行前将所有参数设置好后,机器运行一段时间良好,但20---30分钟后就会发现伺服从位置B运行到位置C处少走了20个丝左右,伺服只走了14.8mm,如果将位置B与位置C之间的距离设置15.2mm,则伺服运行的距离又是15mm,此时又运行20—30分钟后同样的现象出现,从位置B运行到位置C处又少走了20个丝左右,如果将位置B与位置C之间的距离设置15.4mm,则伺服运行的距离又是15mm,经过几次修改,位置B与位置C之间的距离越来越大,而伺服实际运行的距离是15mm。
伺服电机用同步带联接丝杆,丝杆行程为5mm,伺服系统为松下A5系列。