呵呵 100的变压器输出电流是144.32A 他竟然能算成200A ,100的变压器如果带大功率的设备长时间重负荷工作,建议只能做到80千瓦,否则容易烧变压器,我见过好几个烧变压器的了,呵呵 楼主注意一下职业道德,如果变压器击穿了造成的危险无法想象,当高压供电保护动作的瞬间造成的损失难道没有考虑过吗?现在的变压器安装施工单位不会管你低压配电盘的保护装置的,他们只管变压器两端接线通电后就走人了,最多是给你把低压接入配电室,呵呵,我遇到的供电换变压器原变压器是400的换成小的125的,供电的说你的二次线需要更换,二次线容量不够,呵呵呵大家想想可笑不,125的变压器输出才180A电流啊,