                                                             关于变压器带负载能力下降引起的故障现象



     本人维修中曾遇到这样的怪事,一台设备只能点动不能自锁。电柜中有十几个交流接触器,唯独这一个不能自锁。查辅助触点完好无损,自锁回路正常。换交流接触器,故障依旧。真是无从下手了,是不是变压器输出电压不足,经测量电压为225V正常值。那么大家认为是什么问题呢?其实这个电压骗了全世界的人,把变压器换掉就好了。奇怪吧。
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1166(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2025-01-03
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 12:54
如果是新的变压器,做工太差,实际输出功率不够,同时接触器吸合的有多,就出现楼主的问题了。另一个原因,变压器老化,造成输出功率不够。曾经碰到过开关电源出现这问题。设备保养,将所有的24VDC继电器全部更换后设备就故障了。