                                                             关于变压器带负载能力下降引起的故障现象



     本人维修中曾遇到这样的怪事,一台设备只能点动不能自锁。电柜中有十几个交流接触器,唯独这一个不能自锁。查辅助触点完好无损,自锁回路正常。换交流接触器,故障依旧。真是无从下手了,是不是变压器输出电压不足,经测量电压为225V正常值。那么大家认为是什么问题呢?其实这个电压骗了全世界的人,把变压器换掉就好了。奇怪吧。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 08:57
单纯的继电器,接触器,顺藤摸瓜,很好查找故障的。
楼主留言:
说的对,谢谢老大