                                                             关于变压器带负载能力下降引起的故障现象



     本人维修中曾遇到这样的怪事,一台设备只能点动不能自锁。电柜中有十几个交流接触器,唯独这一个不能自锁。查辅助触点完好无损,自锁回路正常。换交流接触器,故障依旧。真是无从下手了,是不是变压器输出电压不足,经测量电压为225V正常值。那么大家认为是什么问题呢?其实这个电压骗了全世界的人,把变压器换掉就好了。奇怪吧。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 13:31
这个问题估计是所带的负载功率过大的原因吧,你单独启动那个接触器看看,它带的是什么负载~~
楼主留言:
带的是主机部分,你说的对,是变压器老化造成的。用了20年了,是波兰的机器。