foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-14 18:44
我在江苏宜兴一家小店里做电柜,主要做水处理电控。刚刚出差去内蒙安装回来,线接了有上千根,但仅限于手动,自控方面还是门外汉。本来想继续参与后期的自控调试,由于又有新的工,得不遗憾地离开。但是有幸看到了初期的自控方面的程序和软件, 我们这工程是给电厂锅炉用的脱盐水系统,S7-300和MCGS相结合实现自控的。想问的问题很多,有些问题甚至不知怎么问,只能取一点尽我所能把它细化描述了。我的邮箱FOX8841806@163.COM               
QQ:821323485详见附件
附件: 内蒙问题.doc (400 K) 下载次数:529
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-23 16:34
70 101都是手册的数字代码,具体直接咨询西门子官方网站下载中心
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com