(1)关于步进功能图中不连续转移问题,例如从S23转到S0,一般用OUT而不用SET,这样做有无原因或好处?实际验证二者均可,有的书中直接用SET,有的书中不允许用SET,查阅手册只是推荐用OUT,我想这个地方有无明确原因或好处。
(2)关于S10-S19的问题,一般工作步是从S20开始,我不知道何时能用S10开始?从否举例说明一下,我在实践中将S20换用S10,一般情况下是可以的。
分享
zhouxv520
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhouxv520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-20 22:06
全看
|
小
中
大
一般说来,状态转移用SET。但是顺控设计中为了区别最后一个状态返回到前面状态所以用OUT加以区别。其实正如笔者所讲,两者可互换。
S10和S19为回原点状态。其功能与S20以后的状态没有多大区别。只是在多种操作方式设计中,若需要设置回原点状态时就要用到这10个S元件了。需要注意的是S10到S19都不具备停电保持功能。