用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC中关于顺序功能图问题
上一主题
下一主题
plc123321
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
144 点
下载积分:
583 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2010-11-25
最后登录:
2024-08-15
查看plc123321的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-18 16:27
全看
|
小
中
大
(1)关于步进功能图中不连续转移问题,例如从S23转到S0,一般用OUT而不用SET,这样做有无原因或好处?实际验证二者均可,有的书中直接用SET,有的书中不允许用SET,查阅手册只是推荐用OUT,我想这个地方有无明确原因或好处。
(2)关于S10-S19的问题,一般工作步是从S20开始,我不知道何时能用S10开始?从否举例说明一下,我在实践中将S20换用S10,一般情况下是可以的。
分享
jamesyue
练就一身好的技术才是硬道理
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
289 点
下载积分:
677 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2010-12-13
最后登录:
2017-03-15
查看jamesyue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-20 22:09
全看
|
小
中
大
学习学习
James
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLC中关于顺序功能图问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问