(1)关于步进功能图中不连续转移问题,例如从S23转到S0,一般用OUT而不用SET,这样做有无原因或好处?实际验证二者均可,有的书中直接用SET,有的书中不允许用SET,查阅手册只是推荐用OUT,我想这个地方有无明确原因或好处。
(2)关于S10-S19的问题,一般工作步是从S20开始,我不知道何时能用S10开始?从否举例说明一下,我在实践中将S20换用S10,一般情况下是可以的。
分享
plc123321
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
144 点
下载积分:
583 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2010-11-25
最后登录:
2024-08-15
查看plc123321的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-25 18:23
全看
|
小
中
大
关于用OUT还是SET,我最新发现如果是输入STL梯形图运行没有区别,唯一区别是如果输入STL梯形图转SFC顺序功能图时,不能转,因为软件默认不连续转移用OUT