qdyff
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 159 点
下载积分: 621 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-07-16
最后登录: 2012-10-03
查看qdyff的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-15 22:02
我有一个cpu222,输出是6位的分为1L,2L。为什么当输出动作的时候我用万用表量1L那边的3个点是通的。而2L那边输出动作时灯虽然亮,但是用万用表量却是不通的,费解。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-16 08:28
如果确认是通了,则是L1侧的输出存在断路了,可以打开自己更换输出(晶体管/继电器),大多是输出级原因。