学了一段时间PLC,遇到了下面的问题,突然疑惑了,感觉什么都不懂了,纠结啊:
如下图接线,程序里X1的常闭触点
能够使用吗?

zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-16 16:32
可以用的,
你把外面的X1和COM之间想象成有一个中间继电器的线圈,把程序里面的X1的常闭触点想象成中间继电器的常闭触点就好理解了,
如外面开关闭合,则中间继电器线圈得电,它的常闭触点要动作,变成断开了,所以此时程序内的X1常闭断开。
若外面开关断开,则中间继电器线圈失电,它的常闭触点不动作,还是闭合的,所以此时程序里的X1常闭是闭合的