yuming1231
工控我爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2010-11-15
最后登录: 2018-08-24
查看yuming1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-14 19:59
为了方便,发电机的出线接在市电空气开关的下端,发电时将空气开关断开,设备可正常工作,但市电配电房系统显示发电有电过去。请问各位朋友:发电机与市电之间的四根线全断开,为什么会有电到市电配电房呢?我就不解了???还请各位指教!
haixin00
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haixin00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 20:17
呵呵、、、楼主你的这种接线方法确实危险了些,建议加装ATS自动转换开关,这样就不会出现误操作带来的危险!你所讲的问题应该是你的配电柜的检测回路接在空开的下端,我没有猜错的话应该是配电柜送电指示灯亮、电流表有读数而电压表却没有。这样虽说不影响使用但是危险比较大!