yuming1231
工控我爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2010-11-15
最后登录: 2018-08-24
查看yuming1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-14 19:59
为了方便,发电机的出线接在市电空气开关的下端,发电时将空气开关断开,设备可正常工作,但市电配电房系统显示发电有电过去。请问各位朋友:发电机与市电之间的四根线全断开,为什么会有电到市电配电房呢?我就不解了???还请各位指教!
kf123
没有最好,只有更好。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 3564 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2024-11-13
查看kf123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-04 23:41
发电机是在市电停电了才工作的
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节