yuming1231
工控我爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2010-11-15
最后登录: 2018-08-24
查看yuming1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-14 19:59
为了方便,发电机的出线接在市电空气开关的下端,发电时将空气开关断开,设备可正常工作,但市电配电房系统显示发电有电过去。请问各位朋友:发电机与市电之间的四根线全断开,为什么会有电到市电配电房呢?我就不解了???还请各位指教!
gpp0603
静水无为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 327 点
下载积分: 10124 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2024-11-22
查看gpp0603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 20:43
这样做实在是太危险了,赶紧改 负责后果很严重