qq409214396
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 174 点
下载积分: 986 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2019-02-15
查看qq409214396的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-09 15:13
三根线分别是棕色、蓝色和黑色;
我平时接传感器时都是棕色接24V,蓝色接0V,黑色是输出线。但最近发现工厂个别设备上,传感器电源接线是相反的,即棕色接0V,蓝色接24V;
我如果按照我平时的接线方法,传感器就会常亮,这是为什么呢?

请教高人解答,最好详细一点,谢谢
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-16
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-09 15:59



FESTO中国网站上的接线图。
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-16
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-09 21:21
还有一种可能:你们的设备上面的24v,0v标号错误。