yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-09 11:47
一、假如我有10只发热管,在三相电路中,每相所连接的发热管数量肯定是不一样的。假如,我A相接3只,B相接3只,C相接4只,星形接法时会怎么样?三角形接法时会怎么样?
二、假如三相电压是平衡的,三相负载不一样,会怎么样?
三、三相电压不平衡会怎么样?
四、三相电压不平衡会在哪些情况下出现?三相电流不平衡会在哪些情况下出现?
谢谢!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-10 13:43
1:如果接成星形且中心点接零就没有问题。如果中心点不接零会产生在负载上的电压不均衡。接三角形是没有问题的。这个三相不均衡是正常的。
2:产生三相电流不平衡。但是在你的特定负载上是没有关系了,如果是电机问题就大。
3:会造成三相电流的不平衡。
4:电压不平衡会影响设备正常运行。电流不平衡取决与负载情况而言,如果偏差大了回影响设备使用寿命。
以上论点取决于三相负载。