   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 16:51
变压器名牌上有额定电流,不超就行