wanglong1122
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wanglong1122的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-08 15:37
   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。
wjun7610
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2025-01-11
查看wjun7610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 21:12
如果真正用到这么大实时负荷就是严重超负荷了,如果只是设备总负荷这么多,而实际不同时使用就看负荷了最好不要超过70%-80%。保有一定的余量最好。