楼主  发表于: 2010-12-08 15:37
   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。
一笑而过
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2013-02-03
查看一笑而过的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 18:49
引用
引用楼主wanglong1122于2010-12-08 15:37发表的 变压器过负荷的问题 :
   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。


负荷容量只是视在功率,你可以测一下是否过电流,如果没过流就是不过负荷!