wanglong1122
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wanglong1122的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-08 15:37
   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 11:25
关键取决于负载率,还要看功率因数,不能完全按照设备铭牌上的功率相加,这个没有实际意义
干到老,学到老