   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。
王风
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2022-09-17
查看王风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 20:28
不超过额定电流的20%没大问题